现在的校外托管机构是让那条规范,需要两条楼梯吗

求解校外托管中心是按什么规范要求

是我浮生 | 2024-02-04 10:15
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

安洪全 2024-02-04 11:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

除了下述情况,均需两安全出口

建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.4.1 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个;仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:   

1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200㎡且人数不大于50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;    

2 除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外,符合表7.4.1规定的公共建筑。

是我浮生   回复: 安洪全2024-02-07 17:19

如果没按这个要求是违反了哪个法律条文呢,应该引用哪条消防法进行处罚

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: 是我浮生2024-02-18 09:20

中华人民共和国消防法(2021年版)

第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:    

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的; 

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;    

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;    

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;    

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;    

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;    

(七)对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。    

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。    

有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

马先生 2024-03-14 14:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.托儿所的疏散楼梯;必须要2幅+以上,没有任何特殊情况。

2.中华人民共和国消防法(2021年版),第六十条,第三条。