室外消火栓安装必须安装闸阀开关嘛。

施工中发现室外消火栓未安装设置检查井及闸阀。

大禹520 | 2024-01-25 15:04
请写下您的回答回答

回答 | 2

安洪全 2024-01-26 11:03 00 [回复]举报

到不也不是必须的吧,安装是为了便于检修,不要装原理上不影响使用,就是后期用起来不方便

阳明心 2024-01-26 17:28 00 [回复]举报

一般来说室外消火栓应该有一个阀门井的,而且建议装一个,方便以后的维修。

而且根据规范要求,超过5个消火栓,不管是肢管与环管间均需要装阀门。具体可以参考国标《01S201室外消火栓安装》消火栓安装图,都是要有闸阀控制的。