消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014 5.3.4 不能进行喷水试验的场所,雨淋报警阀之后的供水干管上应设置排放试验检测装置,且其过水能力应与系统过水能力一致。 其中,排放试验检测装置指的什么?请指教

水喷雾灭火系统技术规范 GB50219-2014

5.3.4 不能进行喷水试验的场所,雨淋报警阀之后的供水干管上应设置排放试验检测装置,且其过水能力应与系统过水能力一致。

其中,排放试验检测装置指的什么?请指教

赵晓亮 | 2024-01-24 10:26
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

永锅 2024-01-25 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排放试验检测装置功能如湿式系统里的末端试水装置,排放试验检测装置就是将管网接至可以进行喷水的场所进行喷水测试。

赵晓亮   回复: 永锅2024-01-27 11:27

明白了,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载