声光报警启动设置

一个手报可以启动声光报警器吗?仅设报警系统,无联动控制设备,仅按一个手报能启动声光报警器吗?还是必须要按两个手报启动声光报警器才符合要求?

柠檬不萌 | 2024-01-21 12:25
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

南明离火 2024-01-22 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

功能可以实现,如果按规范不用设置报警系统,那么剩下的可以根据自身需要设置

柠檬不萌   回复: 南明离火2024-01-23 14:28

按规范是需要设置报警系统的,一直以为一个手报就应该启动声光报警器了,实际可以改为一个手报启动吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 柠檬不萌2024-01-24 09:53

自动报警系统 是有烟感的,规范设置两个信号报警联动,是为了避免误动作,如果你要提高级别,设置为一个报警信号就动作也是可以的,这需要加强维护保养,加强管理

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

柠檬不萌   回复: 南明离火2024-01-24 15:48

设的是两组红外光束感烟探测器,那是不是也要两组红外光束感烟探测器信号或者一组红外光束感烟探测+一手报或者两手报信号才能启动声光报警器

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 柠檬不萌2024-01-24 16:34

对 如果你是两个独立信号联动的话 是这样

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

柠檬不萌   回复: 南明离火2024-01-25 15:52

个人觉得没有联动控制灭火设施,一个信号就能启动声光报警器,及早提醒周围人员采取相应措施会更好点,而且也几乎不可能存在人为乱按手报的情况,就是不知道能不能一个信号就启动声光报警器,这样算不算违规?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

南明离火   回复: 柠檬不萌2024-01-26 08:32

不算

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

树林里的小G 2024-01-23 17:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只要设置有火灾报警控制器,就需要两个手报才能启动声光报警。

柠檬不萌   回复: 树林里的小G2024-01-24 15:44

我们是没有联动控制灭火设备的,只是报警,不存在设备误动作的情况

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-02 20:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

与逻辑。