消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气体灭火防护区面积问题:当防护区面积大于800平方米或者体积大于3600立方米时,气体灭火系统该怎么设置?

当防护区面积大于800平方米或者体积大于3600立方米时,气体灭火系统该怎么设置?

消防设计42 | 2024-01-18 19:57
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

AI老倪 2024-01-19 09:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般不要突破哈,超太多就得做物理分隔。

细水雾-气体灭火-消防性能化-磐龙 2024-01-22 15:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.2.4 防护区划分应符合下列规定:
    1 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;
    2 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m²,且容积不宜大于3600m³;
    3 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m²,且容积不宜大于1600m³。

关闭

关闭

手机APP下载