消防水泵维保运行时间
发表评论: GB50974里规定了自动巡检的要求,可以参考下:11.0.16 电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定: 1 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定; 2 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;
2024-02-06 15:36
-
水泵接合器设置场所
发表评论: 通规是宪法,首选满足通规,再看水消规。
2024-02-06 15:24
-
消防卷盘水喉由自来水供水属于哪种消防供水类型?低压还是高压?
发表评论: 2.1.2 高压消防给水系统 constant high pressure fire protection water supply system能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。2.1.3临时高压消防给水系统 temporary high pressure fire protection water supply system 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。2.1.4 低压消防给水系统 low pressure fire protection water supply system 能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。严格说都不是……
2024-01-19 09:52
-
气体灭火防护区面积问题:当防护区面积大于800平方米或者体积大于3600立方米时,气体灭火系统该怎么设置?
发表评论: 一般不要突破哈,超太多就得做物理分隔。
2024-01-19 09:27
-