请问一下,外储压式七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷瓶组用的液位计检测瓶组泄漏,液位计的报警值一般设置在充装量的多少?

小明12333 | 2024-01-11 15:15
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

黄辉 2024-01-11 16:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参考

气体灭火系统及部件 GB25972-2010 

5.14.3.1 报警功能
    安装在灭火系统中的液位测量装置应有泄漏上限报警功能,当灭火剂泄漏量达到充装质量的5%时,应能可靠报警。光报警信号应为黄色,在一般光线条件下,距离3m远处应清晰可见;声报警信号在额定电压下,距离1m远处的声压级(A计权)应不低于65dB(A)。

泄露量达到充装量的5%,就要报警。