消防水泵维保运行时间

对消防水泵的维护保养,每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min。

请问,上述要求有规范依据吗?什么规范?

薛东风 | 2024-01-10 22:01
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

AI老倪 2024-02-06 15:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50974里规定了自动巡检的要求,可以参考下:

11.0.16 电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:
    1 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
    2 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于2min;