单位档案室内配置悬挂式超细干粉灭火器和手提式二氧化碳灭火器合适吗?

单位档案室内配置悬挂式超细干粉灭火器和手提式二氧化碳灭火器合适吗?

勇不言败 | 2024-01-10 05:10
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2024-01-10 08:44  2 赞  0 踩 [回复] 举报

灭火器是必须配置的,至于灭火器的类型,只要符合灭火机理和最小需配的灭火量就可以。二氧化碳是可以,缺点是贵,不如干粉便宜。

悬挂式可以理解为是手提式的变种,但不宜大规模布置,可以作为自灭系统的补漏,如果已经设置自喷,就没必要额外设置悬挂式。

勇不言败   回复: 安洪全2024-01-11 14:12

谢谢!档案室内未设置自动喷淋系统,在此之前只配了四具干粉灭火器。现在我把四具干粉灭火器换成了四具2公斤二氧化碳灭火器,同时采购了20具4公斤悬挂式超细干粉灭火器和烟感报警器,计划最近安装。查了规范,也咨询了一些兄弟单位,在安装之前我还是想在这里咨询各位消防专家。再次感谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小火   回复: 勇不言败2026-08-05 22:27

请问你这个建筑其他位置设置了喷淋吗?只有这个档案室没有设置喷淋吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

蛙 2024-01-11 14:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

二氧化碳不适宜扑灭A类火灾,单位档案室属于A类火灾,不建议设置二氧化碳灭火器。