楼梯间是否需要设置感烟报警设备

电气室内有设置感烟设备,逃生通道楼梯间是否要设置,有无具体规范标准

蒋林 | 2024-01-09 11:33
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2024-01-09 13:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

5.2.2 下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:    

1 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。    

2 计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。    

3 楼梯、走道、电梯机房、车库等。    

4 书库、档案库等。

sail 2026-09-02 19:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要。