消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

施工现场临时消防水箱容积计算

GB 50720中5.3.16条,临时贮水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。是否应为临时室内消防水量与临时室外消防水量之和,也就是说临时室内消防水量15L/s,1小时即54立方,临时室外消防水量20L/s,2小时即144立方,加在一起是198立方。但是这么大的水箱,施工现场条件一般都不满足。请教专家,这个怎么解决。

北方的狼族 | 2023-12-27 10:25
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

折耳根 2023-12-28 09:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

找个相对独立的地方做一个水池,用连通管连上;或者做一体化泵站!

关闭

关闭

手机APP下载