消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

水泵接合器

消防给水规范水泵接合器不能安装在玻璃幕墙下方。是不是水泵接合器上方不能有玻璃窗户?还是就指那种玻璃幕墙(大面积的玻璃墙)不行?

蒋林 | 2023-12-25 10:10
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-12-25 11:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

上方有玻璃窗是可以的,不过最好避开设置,如场地受限的话,可以再去防护挑檐的防护措施。


建筑设计防火规范  GB50016-2014(2018年版)

8.1.11  建筑外墙设置有玻璃幕墙或采用火灾时可能脱落的墙体装饰材料或构造时,供灭火救援用的水泵接合器、室外消火栓等室外消防设施,应设置在距离建筑外墙相对安全的位置或采取安全防护措施。

条文说明:

8.1.11  本条是根据近年来的一些火灾事故,特别是高层建筑火灾的教训确定的。本条规定主要为防止建筑幕墙在火灾时可能因墙体材料脱落而危及消防员的安全。     建筑幕墙常采用玻璃、石材和金属等材料。当幕墙受到火烧或受热时,易破碎或变形、爆裂,甚至造成大面积的破碎、脱落。供消防员使用的水泵接合器、消火栓等室外消防设施的设置位置,要根据建筑幕墙的位置、高度确定。当需离开建筑外墙一定距离时,一般不小于5m,当受平面布置条件限制时,可采取设置防护挑檐、防护棚等其他防坠落物砸伤的防护措施。

关闭

关闭

手机APP下载