消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

车库排烟控制方式

今天看到其他设计单位的图纸,感觉很困惑。烟规排烟系统控制中提到“关闭其他非火灾分区的排烟阀,排烟口,5.2.4条”关闭其他分区的与排烟无关的通风,空调系统,5.2.3;4.4.3条“。图中的280℃排烟防火阀电信号自动关闭,其作用可以等同于排烟阀?

mshm | 2023-12-19 16:25
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-12-19 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017


2.1.14 排烟防火阀  combination fire a_n_d smoke damper     安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。


2.1.15 排烟阀  smoke damper     安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。

潘天坤 2024-07-01 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

实现常闭功能,比较常见是通过设置手动装置组合来实现

不确定是否存在此类产品,不确定能否实现“联动关闭其他防火单元排烟防火阀”功能

关闭

关闭

手机APP下载