消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟口如何连锁启动排烟风机

怎么连锁启动

空空荡荡 | 2023-12-14 16:28
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

安洪全 2023-12-14 17:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟口动作了会发出一个反馈信号,这个反馈信号作为联动启动对应风机的启动信号

@yhp   回复: 安洪全2023-12-15 08:15

排烟口联动启动风机没有问题,但受联动控制器是否处于自动状态和控制系统是否有故障影响,请教老师能不能像报警阀压力开关等连锁启动消防水泵一样启动风机?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全   回复: @yhp2023-12-15 11:41

这个“联动”受联动控制器工作状态的影响,如果是手动的话,启动不了。如果系统故障,也会影响联动启动。


如果自动联动启动不了,可以操作控制器的多线控制盘手动启动对应风机,或到风机房应急启动风机。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

尤里奥洛夫   回复: 安洪全2023-12-17 21:28

直接说控制器自动才能启动排烟风机就行了,其实就算是联动的一种了,联动信号来自于风阀的反馈信号

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2024-06-18 13:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大概是总线联动这样子

报警主机设置在自动状态,按下执行机构,输入模块动作,总线联动风机启动这样子

关闭

关闭

手机APP下载