消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

送风机穿越隔墙的送风阀

防排烟系统,正压送风管道在穿越隔墙时安装风阀,应该常开阀或是常闭阀?谢谢!

消防网友3205 | 2021-01-22 14:38
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

刘丽波 2021-01-22 15:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防烟系统穿越隔墙处按《建规》9.3.11加70℃防火阀。常开的,配熔断器,熔断关闭,可反馈信号给消控中心。

背对太阳的向日葵 2021-11-03 10:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防排烟系统穿越防火隔墙时安装防火阀 设置常开阀,配熔断器 当温度达到防火阀设计温度会烧掉熔断器,熔断器会关闭 同时会有反馈信号给消防控制室  

周家斌 2022-05-10 12:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

常开的

潘天坤 2024-06-19 09:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应该为常开阀,当公称动作温度达到70度之后熔断关闭

李勤 2025-07-22 14:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

常开的

关闭

关闭

手机APP下载