消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范中,3.3.2条中规定集中电源的输出回路中不应装剩余电流动作保护器,而条文说明中又说集中电源每个输出回路 均应装·过载 短路保护装置,这样不就矛盾了吗,求解释 回路路中要装这两处矛盾不?求解

3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。

条文说明
I 一般规定
3.3.1 灯具的电源由主电源和蓄电池电源组成。根据灯具蓄电池电源供电方式的不同,分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式:
    1 采用集中电源供电方式时,灯具的主电源和蓄电池电源均由集中电源供电,灯具的主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后直接经由同一配电回路为灯具供电,为保障灯具供电线路供电和电气故障保护的可靠性,集中电源的每一个配电输出回路均应设置过载、短路保护装置,任一配电输出回路出现过载或短路故障时,不应影响其他配电输出回路的正常工作;

思乡 | 2023-12-13 11:10
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2023-12-13 11:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

装剩余电流动作保护器与过载 短路保护装置不是一个东西!

关闭

关闭

手机APP下载