消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

三合一前室

一类高层住宅首层形成三合一扩大前室,住宅户门能否直接开向前室(≤3户),如不能为什么?是否有办法解决直接开向前室。

建筑小萌 | 2023-12-12 10:59
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-12-12 16:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

≤3樘是可以的,但这三樘门均应该采取乙级防火门



5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:    

1 建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。    

2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。    

3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。

条文说明:

5.5.27 电梯井是烟火竖向蔓延的通道,火灾和高温烟气可借助该竖井蔓延到建筑中的其他楼层,会给人员安全疏散和火灾的控制与扑救带来更大困难。因此,疏散楼梯的位置要尽量远离电梯井或将疏散楼梯设置为封闭楼梯间。    

对于建筑高度低于33m的住宅建筑,考虑到其竖向疏散距离较短,如每层每户通向楼梯间的门具有一定的耐火性能,能一定程度降低烟火进入楼梯间的危险,因此,可以不设封闭楼梯间。    

楼梯间是火灾时人员在建筑内竖向疏散的唯一通道,不具备防火性能的户门不应直接开向楼梯间,特别是高层住宅建筑的户门不应直接开向楼梯间的前室。

途安008 2023-12-15 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

≤3樘是可以的,但这三樘门均应该采取乙级防火门

关闭

关闭

手机APP下载