防火卷帘门导轨外侧防火封堵

项目消防验收,住建局消防验收科要求双层无机防火布卷帘的导轨外侧要做防火包裹,避免火势对卷帘导轨造成影响。范围了规范和图集,都只是对双层导轨防火卷帘之间有防火填充要求,导轨外侧没有要求。
请问一下,金属导轨外侧的防火极限是否有要求,要求值是多少,有没有标注做法?
一下为几个项目的做法照片:
1、单砖保护做法:

2、单or双层防火板做法:


开了要关 | 2023-12-09 16:58
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

周家斌 2023-12-10 09:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没必要,想当然的要求,按照图集做法就够了

开了要关   回复: 周家斌2023-12-10 20:27

之前图集我也查了确实没有要求,但是验收市所属项目都做了要求,没有到要整改,说耐火极限满足不了,会破坏防火卷帘的完整性

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌   回复: 开了要关2023-12-11 10:03

查看一下防火卷帘的型式检验报告上的图片可有这样封堵的,有的验收专家就是想当然


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

开了要关   回复: 开了要关2023-12-14 10:26

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yizhongdayang 2023-12-11 11:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火卷帘的导轨可以采用“外露型”安装,也可以采用“掩埋型”安装,《防火卷帘》 GB14102-2005/6.2.3条,规定了卷帘掩埋型、外露型导轨的厚度,如下图:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247486067&idx=2&sn=963b21aefb6adc17045651ac2283a70f&chksm=c06ab1cef71d38d8697f08b77024b5202f9004a9b72e431d4132244d055a802981885f18533f&token=166920608&lang=zh_CN#rd

开了要关   回复: yizhongdayang2023-12-14 10:26

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报