安洪全 2023-12-07 11:00 00 [回复]举报

分安装位置,对疏散位置有要求,对防火分隔位置的高度没有要求,满足耐火极限要求即可。


建筑防火通用规范 GB55037-2022

7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。