楼梯间首层不能直通室外

针对红线区域理解是否正确?规范只是说了:当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。并未专指敞开楼梯间 ,我认为封闭楼梯间也适用,请问如何理解才是正确的

涵涵 | 2023-12-05 15:37
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

小欣 2023-12-07 07:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

所有楼梯间均适用此条,但工业建筑除外

尤里奥洛夫 2023-12-07 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按南住建【2022】839号文件的解释,如果首层的房间疏散门开向无使用功能的架空层,且开设在架空层内的楼梯出口至架空层投影外边缘距离不应大于15m,可视为直通室外,就不需要做扩大封闭楼梯间。