”自动排气阀“我认为应该换成快速排气阀

冷库设计标准 GB50072-2021中8.4.3 冷库的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,当环境温度低于4℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,但应在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应设置自动排气阀。

其中”自动排气阀“我认为应该换成快速排气阀。欢迎各位专家指点

赵晓亮 | 2023-11-29 13:47
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

阳明心 2023-11-29 16:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请先说说你的理由,为什么认为”自动排气阀“应该换成快速排气阀啊

赵晓亮   回复: 阳明心2023-11-29 16:58

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

以上是我的理由,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

曾的爱你 2023-11-29 18:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017上面所说的快速排气阀,指的是干式系统上面的排气阀,其作用是排除管道内的空气,用快速是没有任何问题的;但是冷库设计标准 GB50072-2021中所说的自动排气阀指的是冷库与库外温差引起的气压,引起的压差不需要快速响应,需要设置自动排气阀来平衡内外压差,这里的自动排气阀与快速排气阀的作用不一样,因此冷库设计标准中的自动排气阀名称无误。

赵晓亮   回复: 曾的爱你2023-11-30 16:48

你好,请给出规范依据或者条文解释依据

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

mshm 2023-12-18 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火规:7.1.6.3“干式消火栓系统”在系统管道的最高处应设置快速排气阀。

赵晓亮   回复: mshm2023-12-19 09:54

感谢,这是规范的疏忽

  0 赞    0 踩 [回复] 举报