消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

室内消火栓支管的连接方式

室内消火栓支管,管径DN65。《栓规》上要求管径大于50需要采用沟槽连接,但是好多地方都采用了螺纹连接。查了《室内消火栓》,现也仅注明了进水口处采用螺纹连接。请问下设计中,是否仍可以采用螺纹连接?有没有规范依据。(中元的那个回复除外,谢谢)

suixingjie | 2023-11-29 09:50
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2023-11-29 11:40  2 赞  0 踩 [回复] 举报

可以螺纹连接,《栓规》的条文说明是为了防止施工时的火灾,并不是质量原因,可以参考《建水施工验收规》,抠那字眼,没啥意思

关闭

关闭

手机APP下载