医疗机构医院制剂室的建筑定性

医疗机构医院制剂室的建筑如何定性,是公共建筑还是厂房,谢谢

蚂蚁2023 | 2023-11-24 11:32
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

安洪全 2023-11-24 13:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

公共建筑


yizhongdayang 2023-11-25 11:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019/2 术语/2.0.2 医药工业洁净厂房是指包含医药洁净室的用于药品生产及质量控制的建筑物。

因此,独立建造的医疗机构制剂室应按医药工业洁净厂房考虑。

《医药工业洁净厂房设计标准》GB50457-2019/8.2.2 医药工业洁净厂房的火灾危险性类别及防火分区划分,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。