消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

风机房、水泵房、消防控制中心的防火门一定要向外开启么

风机房、水泵房、消防控制中心的防火门一定要向外开启么,净宽大小有无规定?请各位大神指点迷津

殇~~ | 2021-01-19 15:19
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

阳光哥哥 2021-01-19 17:59  1 赞  1 踩 [回复] 举报

所有公共建筑的疏散门必须向外开启,强制性国家标准规定,向内开影响疏散速度,民用建筑设备房安全出口不小于两个,设备房多地下室,地下不大于50,15人,可一个口,不小于1.4米!

刘丽波 2021-01-19 18:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般情况下疏散门需要向疏散方向开启,但由于这类用房人员比较少,开启方向可以不限。 但要注意,向内开启时需征得设备专业同意,需校核是否影响设备布置。疏散门净宽度按《建规》5.5.18设置,但这类用房疏散门需要满足最大设备进出房间,具体大小需征得设备专业意见。

殇~~   回复: 刘丽波2021-01-21 10:59

广州这边的住建都要求这几个门外开,说是有规范要求是怎么回事呢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载