如果采用流量系数K115喷头,喷头对应管径还是按照自喷表8.0.9条确定?

如果采用流量系数K115喷头,喷头对应管径还是按照自喷表8.0.9条确定?

chenjian | 2023-11-20 09:30
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

安洪全 2023-11-20 09:48  3 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要

条文说明:

8.0.8、8.0.9 这两条是对原条文的修改和补充。     控制配水管道上设置的喷头数以及限制各种直径管道控制的喷头数,目的是为了控制配水支管的长度,保证系统的可靠性和尽量均衡系统管道的水力性能,避免水头损失过大,国外标准也有类似规定(表9)。需要说明的是,这两条仅适用于标准流量洒水喷头,当采用其他类型喷头时,管道的直径仍应通过水力计算确定。