既有建筑装修后对自然排烟窗的要求问题

《高规》中对自然排烟窗的高度没有具体要求,既有建筑装修后,层高超过3米,自然排烟窗要设置在储烟仓内,按法律条文是否应要求单位改自然排烟窗位置

消防网友78337 | 2021-01-19 09:06
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2021-01-19 12:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

既有建筑改建与扩建需要按新烟规执行。如果既有建筑仅装饰,更换门窗应该不用,具体看如何报建的,还有当地对于既有建筑改造的政策法规如何。

阳光哥哥 2021-01-19 16:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据防排烟规范地上大于100平米有人停留房间,或者地上大于300平的无窗可燃物较多储物间,大于20米的内走道,都要设置排烟设施,不大于32米可设置自然排烟,自然排烟楼层设置在侧墙上不小于3分之一高度,有储烟仓可以设置在舱内!中庭自然排烟必须设置在顶部,并设置可快速开启装置!