厂区和附属办公疏散可以合用一个楼梯间吗

北京的一个食品加工厂房,地上二层,厂区与办公区为两个防火分区,厂区已有两个安全出口,但画框处疏散距离不够,厂区是否可以通过办公区楼梯间疏散,是否可以直接在楼梯间开门?厂区与办公区面积相加小于6000m2(一级),改为一个防火分区是否可以?


消防网友62117 | 2023-11-14 10:36
请写下您的回答回答

回答 | 1

我的是昵称 2023-11-15 08:42 00 [回复]举报

你这是不防火分区的问题。丙类厂房内可以有办公室和辅助用房,但得分开。建通规4.2.2  3 设置在丙类厂 房内的辅助用房应采用防火门防 火窗,耐火极限不低于 2 h 的防火隔墙和耐火极限 不低于 1. 00h 的楼板与厂 房内的其他部位分隔, 并应 设置至少 1 个独立的安全出口。