消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

柴油发电机房和储油间贴邻疏散楼梯间设置是否可行?请各位专家同仁给点意见!急

无名之辈 | 2023-11-10 08:25
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

南明离火 2023-11-09 17:22  1 赞  0 踩 [回复] 举报

没啥问题啊

消防老胖 2023-11-10 00:10  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不能贴临疏散楼梯间

无名之辈   回复: 消防老胖2023-11-10 08:24

主要是规范里没有明确指出不能贴邻楼梯间,我个人认为是不应该这样设置的,可找不到依据。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2023-11-10 08:27  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没有说不可以,应该可以吧

无名之辈   回复: 阳明心2023-11-10 09:17

以往的项目很少见到这样设置,储油间通常是作为一个易燃易爆场所来处置的,通常会安装使用防爆电气设备和气体探测报警,既然柴油发电机房和储油间周边不允许贴邻人员密集的场所,按理应该也不允许贴邻疏散楼梯间才对,可主要是找不到明确的规范依据,您觉得呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yizhongdayang 2023-11-10 11:31  2 赞  0 踩 [回复] 举报

还得判断这个项目的使用功能是什么,比如如果是宿舍建筑就不可以:

《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2016/5.1.2 柴油发电机房、变配电室和锅炉房等不应布置在宿舍居室、疏散楼梯间及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻,并应采用防火墙与相邻区域进行分隔。

关闭

关闭

手机APP下载