消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

500平米的超市疏散通道宽度应不小于多少

500平米的小超市,经营:零食,肉类,蔬菜,水果,酒水,熟食,化妆品,是否需要满足主通道3米,副通道2米的要求?由于面积较小,若留3米通道,将无摆放货架的空间,可利用率太低,应按照哪个条文设计疏散通道的宽度?

涵涵 | 2023-11-07 21:35
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

noonemoon 2023-11-08 10:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

       我的理解,不论3米还是2米,是基于中大型商业单楼层防火分区内疏散总宽度大于3米甚至需要10多米的时候,为了不被疏散宽度影响使用空间,以及结合以往经验,故而限制到2、3米的宽度要求。
      500属于小型营业厅,按首层或二层商业独立楼梯直通室外,疏散宽度500*0.43*0.65/100=1.4米,即商店疏散楼梯最小净宽度。不论主通道还是副通道均满足疏散总宽度了,那剩下的1.6米就只是消费者舒适度的问题了,和消防没有关系了。

关闭

关闭

手机APP下载