关于小区联动报警

住宅高层小区,地上八幢高层建筑,地下二层车库(整体相连),请问老师们,在这种情况下消防联动是一幢楼有声光还是所有区域都有声光报警?谢谢

红门铠甲 | 2023-11-04 17:17
请写下您的回答回答

回答 | 5

安洪全 2023-11-06 09:09 00 [回复]举报

全楼

红门铠甲   回复: 安洪全2023-11-06 09:41

可是施工方说,地下室和楼宇相连,算一个整体,必须全小区声光报警

0    0 [回复]举报

安洪全   回复: 红门铠甲2023-11-06 13:14

还是应该从“一起火灾”的原则出发,如果地下室是连通的,可以把地下室划为一个报警区域,地上各楼各自一个报警区域。

1    0 [回复]举报

红门铠甲   回复: 安洪全2023-11-06 13:43

请问老师,在这方面,具体规范是那一条?谢谢

0    0 [回复]举报

我的是昵称   回复: 红门铠甲2023-11-06 17:26

是一幢楼。火自报设计规范4.8.1写的是本建筑内声光全部启,不是整个小区。住宅地上和地下是分开的。就算不分开,但车库也是分防火分区的。顶多车库着火防火分区范围内的地上楼宇报警,也不会整个小区全部楼宇都报警。

1    0 [回复]举报