消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问哪里有要求防排烟管道必须用角钢法兰连接的规范或规定吗?

如题

ant | 2023-10-26 11:00
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

whale 2023-10-27 16:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

河南地区有明文规定。

首先《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,4.3.1条,条文解释有注明共板法兰不能用于高压系统。



第4.2.1-5条此条第5点提出:排烟系统的严密性可按照中压管道的规定。



4.2.3条规定排烟系统风管的厚度按照高压系统




河南省《住宅工程质量常见问题防治技术规程》DBJ41T070-2014,第15.0.2-2条



验收规范仅规定排烟系统管道厚度参考高压系统,除了河南省(河南省地方标准要求:排烟管道必须采用角钢法兰连接)。



虽然,国家规范标准没有强制要求。

但个人建议高压、排烟系统采用角钢法兰

中/低压通风空调系统采用共板法兰


采用共板法兰必须做好强度和严密性测试,且风管厚度按高压系统!!!


周家斌 2023-11-07 15:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以用共板法兰螺栓连接的。

潘天坤 2024-06-20 13:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.3.1条规定:

1 矩形风管法兰的四角处应设有螺孔;4 无法兰连接风管的薄钢板法兰高度及连接应按本标准表6.3.1的规定执行

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.3.4条第2款规定:薄钢板法兰风管应采用螺栓连接

综上所述,可以认为:

1、用于防排烟系统的矩形风管法兰四角应设有螺孔;

2、用于防排烟系统的薄钢板法兰应采用螺栓连接;

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

关闭

关闭

手机APP下载