2个 室外消火栓距离是 无视障碍物的直线距离,还是步行距离??

如上图,2个 室外消火栓(黄色与黄色叠加处)之间的距离,规范上应该是算 2点之间的直线距离(120m,,已穿过建筑物了),还是步行距离(162m)?
有 相关 明确的 规范否????
yizhongdayang 2023-10-26 11:22
1 赞
0 踩 [回复] 举报
《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014实施指南》/P142/问8:市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,间距是指直线距离还是行走距离?/答:按直线距离理解,和室内消火栓距离的含义一致。


这里的直线距离 是两条直线距离相加,而不是穿过建筑物的直线距离