大家好!请教一个问题。疏散通道防火卷帘是采用一只专用探测器好还是两只探测器(一烟一温)好呢?个人倾向两只,消防系统应该越简单越好,一只容易故障,若专业第二步将故障,可能会引发事故。请指导。

沐晚庭晓 | 2023-10-25 00:47
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

沐晚庭晓 2023-10-25 05:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

描述错误,抱歉。想问的是防火卷帘是否需要配接火灾探测器。抱歉,题目描述错误。

潘天坤 2024-06-19 23:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾报警设计规范有提到:

疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面。

相当于接收到一个疏散通道的专用烟感的信号,防火卷帘需要下降到1.8米处。如果接到的是疏散通道的专用温感的信号,防火卷帘需要下降到楼板面,这都是单独一个信号联动动作。

再来说说非专用探测器的联动逻辑,两只独立的探测器,可以1烟1温,可以2烟,可以2温,甚至1手报1烟等等,规范里没有明确。