裙房和高层分隔问题

高层和裙房采用防火墙分隔,这个防火墙上可以设置防火卷帘吗?


萱c萱 | 2023-10-24 09:23
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

石小东 2023-10-24 12:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。

2、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。

下列防火墙上不允许开设门窗洞口:

1、仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口 2、总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m²的区域。

3、住宅部分与非住宅部分之间,当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。

4、当防火间距不限时,防火墙应无门、窗、洞口。

萱c萱   回复: 石小东2023-10-24 14:26

找到了,山东省和江苏省都出台过文件,不能使用防火卷帘和防火水幕,谢谢了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报