消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

歌舞娱乐的房间里必须安装应急照明灯吗?有没有依据?

歌舞娱乐的房间里必须安装应急照明灯吗?有没有依据?

零加 | 2023-10-20 16:26
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yizhongdayang 2023-10-21 11:41  2 赞  0 踩 [回复] 举报

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019/13.2.3-1/下列民用建筑及场所应设置疏散照明:    

1)开敞式疏散楼梯间;    

2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;    

3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所。

关闭

关闭

手机APP下载