一丙类厂房每层面积2000㎡;其中地下一层设备用房1400㎡,纸张仓库600㎡,设自喷,请问该厂房每层至少划分几个防火分区?

华夏田园 | 2023-10-15 12:52
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

阳明心 2023-10-16 08:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

标准层每层一个防火分区,地下一层分三个防火分区

华夏田园   回复: 阳明心2023-10-16 12:08

地下纸张仓库设自喷面积也不翻倍是吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心   回复: 华夏田园2023-10-16 14:24

地下设备用房每个防火分区500,自喷翻倍即1000,仓库每个防火分区300,自喷翻倍600,

所以,地下设备用房两个防火分区,仓库一个,共三个

个人观点,供参考

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

华夏田园   回复: 阳明心2023-10-16 18:30

多谢多谢