关于消火栓布置间距的问题
老师有个问题请教一下,水规里面7.4.6说有的场所可设置一支消防水枪,意思是不是可以只设一个消防栓?那7.4.10又说设一支水枪的建筑物的消火栓的布置间距不应大衣50米。都只需要设一个消火栓了,怎么还有间距呢?
阳明心 2023-10-11 14:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
按“同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求”去理解
可设置一支消防水枪,表示不要求2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位。
设一支水枪的建筑物的消火栓的布置间距不应大于50米,是保证任何部位有1支消防水枪的1股充实水柱能到达。
间距50米是同一建筑内要求,跟相邻建筑没有关系。