建筑防火通用规范实施后,地上单层车库面积小于1000m2需要排烟吗?
建筑防火通用规范实施后,地上单层车库面积小于1000m2需要排烟吗?新规范实施后,如何把握?
阳明心 2023-10-10 08:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
8.2.3 除敞开式汽车库、地下一层中建筑面积小于1000㎡的汽车库、地下一层中建筑面积小于1000㎡的修车库可不设置排烟设施外,其他汽车库、修车库应设置排烟设施。
需要
我的是昵称 2023-10-10 13:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不需要,地下的肯定比地上的要求严格。地下的不设,地上的更不需要设了。新建通规8.2.3 除敞开式汽车库、地下一层中建筑面积小于1000㎡的汽车库、地下一层中建筑面积小于1000㎡的修车库可不设置排烟设施外,其他汽车库、修车库应设置排烟设施。
潘天坤 2024-06-20 13:29 0 赞
0 踩 [回复] 举报
是汽车库还是修车款?是敞开式的嘛?
建筑防火通用规范的正文、条文说明及实施指南都没有明确地上汽车库的情况,不过可以参考下这个条文的前身-汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014 第8.2.1条规定:除敞开式汽车库、建筑面积小于1000㎡的地下一层汽车库和修车库外,汽车库、修车库应设置排烟系统,并应划分防烟分区。
该条款的条文说明提到:建筑面积小于1000㎡的地下一层和地上单层汽车库、修车库,其汽车坡道可直接排烟,且不大于一个防烟分区,故可不设排烟系统
按照汽车库条文说明理解,个人认为:建筑面积小于1000㎡的地上单层汽车库可不设置排烟设施
上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑