办公建筑内设置厨房餐厅是否需要单独疏散楼梯

一、二层为办公建筑,三层设置为厨房餐厅,仅供内部使用,不对外营业,三层是否仍然需要独立的疏散楼梯。

徐义天 | 2023-10-07 18:15
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2023-10-08 08:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要独立疏散,设计符合疏散要求的安全出口即可(数量、宽度、型式)

阳明心 2023-10-08 08:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没说要独立疏散楼梯

张治福 2023-10-08 09:00  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要,但要对厨房区域进行防火分隔,防火隔墙以及防火门。有些设计单位直接将厨房单独划分为1个防火分区了。

申请 2023-10-08 15:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

仅作为办公自己使用,不需用