消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

养老场所用医用氧气瓶

消防检查是发现:养老场所在老人房间内长期存放医用氧气瓶,该氧气瓶看着挺大的,氧气是助燃剂,如果起火会不会爆炸,是否安全,我看到的氧气瓶至少20公斤,来回挪动极不方便,但是这个老人是个失能老人,而且不定时需要供养

问:养老场所暨养老院的老人房间可否长期放置医用氧气瓶?有哪些规范?我这边的很多养老场所没有经济条件建设氧气集中供养系统,给老人大多是放在房间内一个医用氧气瓶,求教啊,安全吗?

一红到底 | 2023-09-22 22:56
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张治福 2023-09-23 08:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

人员密集场所消防安全管理 GB/T40248-2021

8.6.5 病房内氧气瓶应及时更换,不应积存。采用管道供氧时,应经常检查氧气管道的接口、面罩等,发现漏气应及时修复或更换。


氧气是一种助燃气体,另,建筑防火设计规范也只定义氧气站是乙类火灾危险性。在平时使用中,务必注意明火源和可燃物的管控。


管控好明火和附近的可燃物,安全方面就基本没问题了。

一红到底   回复: 张治福2023-09-23 12:02

非常感谢您的回答,我再确定下,在消防火灾防控这边,是不是没有相关医用氧气瓶(20—25公斤)使用场所的规定,也就是说,他这个医用氧气瓶可以放在养老院的老年房内,注意火源就可以了?

现阶段感觉养老场所中,老人需要用医用氧气瓶的多了起来,以后还不知道如何弄,单独养老院又不是医养结合的养老院,

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-03-12 15:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

明确禁止性条款‌:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第5.4.2条,‌人员密集场所(含养老院)的居住房间内,禁止存放易燃易爆危险品‌。氧气虽非易燃物,但作为强氧化剂(助燃剂),其储存需按危险品管理。‌

医用氧气瓶存放限制‌ :《医用气体工程技术规范》(GB50751-2012)第9.3.1条要求:医用氧气瓶应存放于‌独立通风、远离火源、避光避热的专用储存间‌,禁止在人员活动区域长期存放。《养老机构消防安全管理规定》(2023)第15条:养老机构居住房间内不得存放液化气罐、氧气瓶等危险物品。


‌低成本安全改造措施‌

分散集中存放‌:在楼层设置‌独立通风的氧气瓶储存柜‌(耐火1小时+机械排风),老人需吸氧时由护理人员按需取用。‌

瓶体固定与防护‌:房间内氧气瓶必须用‌防倾倒支架固定‌,且与电器、热源保持≥2m距离。‌

微型氧气瓶替代‌:采用≤5L容量的便携式氧气瓶(如医用氧气袋),减少单瓶储氧量。‌

管理强化措施‌

‌每日检查‌:护理人员需检查瓶阀密封性、压力表状态,并记录台账。‌

限时存放‌:仅在吸氧时段将氧气瓶送入房间,使用后立即归还储存间。

关闭

关闭

手机APP下载