丙类库房排烟

一座500平丙类库房,防火分隔成两个250平的小库房,问这两个小库房需要排烟吗?

v天空之城 | 2023-09-22 16:15
请写下您的回答回答

回答 | 3

阳明心 2023-09-22 16:51 00 [回复]举报

8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:
    1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间
    2 建筑面积大于5000m²的丁类生产车间;
    3 占地面积大于1000m²的丙类仓库;


不需要

GANSTER 2023-09-29 10:58 00 [回复]举报

库房面积指的是完整的一个房间面积而非总建筑面积,因此不足300平米不需要考虑排烟。

潘天坤 2024-06-20 16:49 00 [回复]举报

建筑防火通用规范实施指南提到:第8.2.2条规定的丙类生产场所、丁类生产场所、丙类库房均是针对同一个使用空间而言

个人认为:单个丙类、丁类生产场所及丙类库房面积达到了才要设置排烟设施

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑