消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

走道自然排烟问题

一座两层公共建筑,首层双面布房,每个房间均有可开启外窗。走道长度26米,宽度1.8米,走道两端各有一个通向室外的疏散门,请问首层的走道还要设置排烟设施吗?谢谢。

消防检查 | 2023-09-20 17:21
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

牛疼 2023-09-21 11:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要

陈曲 2023-09-21 13:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

净高以上开口面积满足规范要求就不需要

阳明心 2023-09-21 16:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两头疏散门如果能达到自然排烟的效果,不需要机械排烟了,建议两端疏散门上面开窗。

永锅 2023-09-21 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要设排烟设施,两侧的门可改成门连窗的形式。


李慕白 2023-09-21 18:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据建规8.5.3.5    民用建筑内长度大于20m的疏散走道要设排烟设施。

whale 2023-09-22 09:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要做


张治福 2023-09-22 09:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

民用建筑内长度大于20m的疏散走道。

走道两侧的门,如是在储烟仓内满足自然排烟的要求,我理解就已经是自然排烟设施喽

关闭

关闭

手机APP下载