袋装粮库需要设置室内消火栓系统吗?

消防网友13433 | 2023-09-18 11:57
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

张治福 2023-09-19 12:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《粮食平房仓设计规范 GB50320-2014》

7.0.1 散装粮食平房仓内不应设消防给水设施,其他粮食平房仓内不宜设消防给水设施;仓外应设消防给水设施。

7.0.2 平房仓的消防用水量,应为最大一个防火分区的室外消火栓用水量。

7.0.3 平房仓应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140合理配置灭火器。当灭火器放置仓内有可能被粮食覆盖而无法使用时,灭火器可放置于仓外门口处。

7.0.4 散装平房仓可不设防排烟设施。