消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安全出口可以设置门禁么

安全出口可以设置火灾时可以自动解锁的门禁么?规范出处在哪里有说明。谢谢

消防网友21223 | 2023-09-08 08:56
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

我子呀 2023-09-08 09:09  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)》6.4.11建筑内的疏散门应符合下列规定:4人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示标识

张治福 2023-09-08 09:12  2 赞  0 踩 [回复] 举报

一、建规:

6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定:    

1 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。 2 仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。 3 开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。    

4 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。


二、火灾自动报警系统设计规范

4.10.2 消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。

4.10.3 消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能,并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。


三、民用建筑电气设计标准

14.4.3 疏散通道上设置的出入口控制装置必须与火灾自动报警系统联动,在火灾或紧急疏散状态下,出入口控制装置应处于开启状态。



总之很多,总结下来,不仅能火灾时联动打开,还要保障平时能不使用钥匙的情况下,从内部打开(这一点就可在限制外部人员进入)

消防网友21223   回复: 张治福2023-09-09 11:18

我所说的安全出口忘记输入前提了。学校教学楼的安全出口可以设置门禁么

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

张治福   回复: 消防网友212232023-09-09 11:30

可以的,根据使用功能可以设置的。只要满足上述规则即可。

我们在进行消防验收的时候,三个功能具备即可(火灾可以联动开启、内部可以直接打开、断电自动开启)

供参考,希望能帮到你。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

我是根根   回复: 张治福2023-09-14 19:32

3个功能中的一个满足就行了吧?不需要同时满足3个功能吧?


现在的门禁,基本都带UPS供电,普通的切非切断市电是没办法保持门禁开启的,需要在门禁的24V电源模块位置增设消防自动报警输出(或输入/输出)模块去切断电源。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

张治福   回复: 我是根根2023-09-15 07:54

3个功能同时满足。至于你提及的门禁系统自带UPS应急电源,切电后,那就需要使用消防模块监测市电一情况,如果市电断电,通过模块可以控制门禁系统自动打开。

实现功能的手段多种多样,通过电气二次控制设计,很容易满足这些使用要求。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

黄先生黄先生   回复: 消防网友212232023-10-27 14:40

我们就遇到了这样的问题。原先的安全出口玻璃门是上锁的,不符合消防疏散要求,消防检查人员要求加上内部推开的锁来解决这个消防疏散问题,但用锁在玻璃门实际安装上是有困难的。后想到了用门禁来解决这个问题,即在玻璃门内侧加上门禁及解门禁按钮,玻璃门外侧不设门禁解开装置,这样就可以做到里面的人紧急情况下可以出去,即使是停电了门禁就自动解锁也可出去。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

他大爷的 2023-09-08 10:13  1 赞  0 踩 [回复] 举报

可以设置

需要满足火灾情况下联动门禁,在安装一个破窗开启门禁的装置,确保不发生火灾,但有其他异常情况也可以打开,同时也可以选择门内安装机械按钮形式

关闭

关闭

手机APP下载