消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

七氟丙烷罐体和压力表检测

我单位配有150KG 2.5MPa 柜式七氟丙烷罐体,请问这种罐体检验周期是几年,查了一下TSG23-2021 表9-1 惰性气体 周期是5年,网上有的说是3年,请高手指教?

另外罐体上的压力表需要每半年检定吗?检定时将压力表拆下来过程如何防止压缩气体泄漏?

模式研究 | 2023-09-06 14:18
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

张治福 2023-09-06 15:07  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建议你还是别乱拆,气瓶压力有2.5Mpa,如果拆除不当,喷出来的气体压力那是相当危险,还是找厂家或专业维保公司来

他大爷的 2023-09-08 10:09  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1.压力表我记得从21年以后就不是强制检定的了,具体可以看一下市场监督总局发的相关的文件。

2.七氟丙烷检验周期为5年,有可能厂家会在罐体上贴着每3年进行检定,具体可再咨询下消防部门

关闭

关闭

手机APP下载