张治福 2023-09-04 16:32
0 赞
0 踩 [回复] 举报
取水口按照规范设置就好了。消防水池储存了室外消防用水的情况下,就需要设置取水口。反之不用。
需要与消防水池连通。
深水井单独做为消防水源,也要满足消防深井泵的需求(实际上更麻烦)
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;
2 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;
3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;
4 取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。