车库出地面楼梯,车道和主楼间距

您好:专家,咨询一下,地下车库出地面楼梯,车道和主楼间距,需要按两栋建筑防火间距考虑么?比如地下车库室外出地面楼梯(玻璃)和主楼住宅间距要求,是否需要满足6米要求,谢谢您了。

果果妈 | 2023-09-04 15:20
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

匠人营国 2023-09-06 13:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应按两栋建筑考虑,防火间距满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.2.2条规定。

果果妈   回复: 匠人营国2023-09-13 13:15

您好,专家,沟通一下,现在很多商业综合体地库伸上来楼梯、车道,都在商业体内,或者相邻,能不能理解为,同一个建筑,不同防火分区,只需要满足2米间距就可以?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报