湿式自动喷水灭火系统和室内消火栓稳压系统,分别独立设置,高位消防水箱出水干管上的流量开关启泵的值设置多少合适?

湿式自动喷水灭火系统和室内消火栓稳压系统,分别独立设置,高位消防水箱出水干管上的流量开关启泵的值设置多少合适?

张治福 | 2023-08-31 11:26
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友21223 2023-09-09 11:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

【消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014】→12.2 进场检验

12.2.8 压力开关、流量开关、水位显示与控制开关等仪表的进场检验,应符合下列要求:

4 流量开关应能在管道流速为0.1m/s~10m/s时可靠启动,其他性能宜符合现行国家标准《自动喷水灭火系统  第7部分:水流指示器》GB 5135.7的有关规定;


且:泄漏量<流量开关启动流量<泄漏量+1个喷头(或消火栓的流量)

张治福   回复: 消防网友212232023-09-09 11:33

感谢,下次去工程上去实际应用一下。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

高工1986 2023-09-11 15:08  1 赞  0 踩 [回复] 举报

江西省建设工程勘察设计协会文件给的值是2.33L/S。 窃以为应该是1.33+1.0的取值。


一笑而过1   回复: 高工19862024-06-01 14:51

老师,能解释一下吗?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报