防烟分区在房间门洞处防烟隔高度问题

防烟分区使用隔墙进行防烟分隔,在房间的门洞上沿至吊顶或屋顶的距离是否需要满足500的挡烟垂壁要求,有门无门时分别考虑。

消防网友78337 | 2020-12-30 09:38
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

刘丽波 2020-12-30 10:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

分自然与机械排烟,除不小于500MM外,自然不小于房间净高的20%;机械不小于房间净高的10%。

静候余生   回复: jeak2020-12-31 12:05

如有时候由于层高所限,满足不了,可否用门当作挡烟垂壁,如不能,应该如何解决。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报