消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

高位水箱进水口与溢水口的高度

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014的5.2.6进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;
实际的情况是:进水口如果要是高于溢水口,进水口的浮球阀水位就上不来,浮球阀就无法关闭或者关紧,水会一直往外溢出。浮球阀还没有被水位浮起,或者说水还没有顶起浮球阀就从溢水管流走了。

游戏人间 | 2023-08-26 01:22
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2023-08-26 15:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

说明水箱做小了,有效容积不够。

风雨雷电 2023-08-28 15:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

换个直径更大的浮球

阳明心 2023-09-11 16:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个跟水箱容积没有关系吧,调整浮球阀或更换浮球阀应该能解决的

关闭

关闭

手机APP下载